Re: MT kábel
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Apr 25 18:39:48 CEST 2007
Nya'ri Viktor wrote:
> Hello, Lista!
>
> 2kW-os fogyasztót (pici vízmelegítő) minimum hány mm2-es MT kábellel
> kell bekötni? 1-es elég? Mennyi az áramsűrűsége?
Nem az áramsűrűség a lényeges paraméter, hanem a kábel felületéről
távozó hő, az ún. felületi hőáramsűrűség.
Az áram 8,7A (elvileg), az áramsűrűség az 1-es kanócon 8,7A/mm2. A
vezeték 1mm-es szeletében j^2*ro*A*2 hő keletkezik (két éren folyik
áram), ami 1*K*pi (mm2) felületen tud távozni. Ez egy kb 8mm átmérőjű
kábelnél 1,2e-4W/mm2, azaz 1,2W/dm2, megfelel, ippeghogy langyos lesz
állandósult állapotban.
Ellenben egy mondjuk 50m-es hosszabbitó dob idővel leolvadna akkor is,
ha másfeles kanócból van.
Az idő is számít. Ha csak rövid a terhelés, igen jelentősen túl lehet
menni. Pl szoktam akár 80A-ig is elmenni 5x2,5-ös kanócnál (csak 3 érben
folyik erenként a 80A max 10 másodpercig). Még csak meg se langyosodik.
Külsős helyszínen viszont a kb 160A-t már nem bírta, igaz, hogy itt
kapott valami 1 percet is. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list