Re: Teljesítményből - fázis
Adam Huszar
adam.huszar at machinnov.com
Fri Apr 20 14:18:48 CEST 2007
Hali!
Szerintem felesleges ilyen képletáradatokba bonyolódni, mert ha a
teljesítménynek tök lineárisnak kell lennie a gyújtásszöggel, akkor
egy olyan áramkör sokkal bonyolultabb, ami ezt kikompenzálja egy
megadott függvény szerint, mintha készítesz pl egy PI szabályzót, meg
veszel egy hall elemes áramérzékelőt és egy mikrokontrollert. A
kontrollerrel összeszoroztatod a terhelés feszét meg az áramát, ekkor
kapod meg a látszólagos teljesítményt (ami ugye S és nem P, de nemtom
hogy ez mennyire számít, milyenek az RL viszonyok). A PI szabályzóba
benyomatod ezt a teljesítmény visszavezető alapjelet, meg adsz neki
egy analóg alapjelet, és tök lineárisan fog változni a teljesítmény a
bemenő feszeddel. Jaaa a PI kimenetét meg ugye a gyújtásszög
vezérlőhöz megy. De a PI-t is meg lehet írni simán prociba, szal nem
kell semmi analóg cucc se. Hát tudom hogy érthetetlen volt, de lehet
hoyg segített valamit...
Ádi
On 4/20/07, TökiBöki <tokiboki at gmail.com> wrote:
> Szia!
>
> Fázisbirizgálós triacos teljesítményszabályzáskor hogyan lehet
> adott teljesítményhez tartozó fázist kiszámítani?
>
> alfa = f ( P ); // P normalizált teljesítmény
>
> Tudom hogy erős a közelítés, de P = c * sin ( alfa )*sin( alfa )
>
> Ezt kellene integrálni, majd a P függvényében az alfát valahogy
> kifejezni.
>
> A problémám az, hogy a fázist milyen függvény szerint kell ahhoz
> változtatni, hogy a teljesítményváltozás lineáris legyen?
>
> T.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list