Hülye ötlet:
- Pt100 vagy Pt1k hőmérő, kis kontroller (AD legyen belül), és kifele azzal viszed amivel tudod/akarod (I2C, SPI, soros)
Én - ha stabil a tápfesz, (mondjuk 5V), abból stabICvel csinálnék referenciát (mondjuk 3V3at). A Pthőmérő meg ellenállásosztóval mehetne az AD lábra.
Nálam így megy a hőmérés 10....300 fok közt. A Pt1000-est kalibrálni kellett, mert a tápfesz nem 3V3, meg stabilizált, hanem a rendszer 5V volt.
És a mért ADjel és a tényleges hőfok közti lineáris egyenletet fel kellett írni (excel kiköhögte).
Robi
-----Original Message-----
From: Fuzesi Arnold [mailto:arnold.fuzesi.lista at gmail.com]
Sent: Thursday, April 12, 2007 2:26 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: Homero IC
Szerintem a relativ pontosságuk elég jók ezeknek...csak abszolut ertekben nem okésak.
Ehhez meg kalibrálni kellene egyszer egy offsetet.
Vagy ezt akarod elkerülni?
Kicsi úgy érzem félvezetősben nem fogsz abszolút értékben is pontosat találni. Vagy ha igen, akkor aranyárban.
De ez csak megérzés... :)
A.
----- Original Message -----
From: "Ökrös Miklós" <mokros at freemail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, April 12, 2007 12:00 PM
Subject: Re: Homero IC
Szia Arnold!
Köszi, megnéztem. Ez is, mint a többi sajna kb. szobahőmérsékletre szánt
darab, -25 fokon már +-1,5 fok a pontossága. Ennél pontosabb kellene a
fagypont alatti tartományban.
Üdv:
Miklós
----- Original Message -----
From: "Fuzesi Arnold" <arnold.fuzesi.lista at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, April 12, 2007 11:52 AM
Subject: Re: Homero IC
LM92?
A.
-----------------------------------------