ftdi problem
Gusi
info at kiralyelektronika.hu
Wed Apr 11 22:35:21 CEST 2007
Ja, már válaszolt valaki :)
> Az RS485 GND-ket ugy tudom egyebkent nem szokas mereven osszekotni, pont
> emiatt (is).
Azt össze szokás, csak nem lehet fémvázon.
Tehát az iparban szokás az árnyékolóharisnyát letenni földre EMC
végett mondjuk hajtásoknál, de ha ezt leteszed az életben nem fog
működni :)
Épületek két vége között simán van több volt is. Irodáknál nem, de
mondjuk 1MW betáptrafójú PEN rendszeres csarnokokban simán. Nagyobb
lesz a zaj a kábelen mint a hasznos jel :) Szívtam eleget
ilyenekkel...
> Megszuntetes:
> Valamilyen optocsatolt megoldas?
> (pl. az FTDI es az RS485 tcvr kozott, csak akkor a tapjuk se legyen kozos)
Jaja. 1W DC-DC mellé, 100 ohm földre.
Ezt a földpontot ki szokás vezetni, vagy bekötöd vagy nem.
Ha nagy áram lesz a sok modul miatt (sok 100ohm) akkor nem szoktuk
erőltetni a bekötését...max 1 helyen, a masternél.
More information about the Elektro