hosszu vezetek
Istvan Vomberg
vomberg at chemotron.hu
Sat Sep 23 19:19:23 CEST 2006
A 4-20mA-t detektálni könnyű, ejted 50-100 ohmon és feszültség lesz
belőle, A/D konverter számára azonnal ehető mértékben.
Az áramgenerátoros részre majd mondanak neked valamit, de maradj a
4-20mA-es huroknál, ugyanis 40 méter vezeték már antenna és ha
feszültséget viszel át azt borzasztóan bezavarja.
I.
2006. 09. 23, szombat keltezéssel 13.24-kor gyapo ezt írta:
> Kb. 40 m hosszu vezeteken vinnek at jeleket. Digitalist es analogot is. Ha
> cmos ttl ic-k fogadjak a 12 V-os jelet, akkor milyen illesztesre es
> zavarvedelemre lesz szuksegem? A vezetek nagyobbreszt a szabad eg alatt
> megy, lakohazak kozott.
> Az analog meg erdekesebb. Feszultseget vigyek at ketoldalon kondival szurve
> vagy aramot? Az arammal foleg az a gondom, hogy fogyaszt, es az akkus
> tapellatast ez neheziti. Az ipari 4-20 mA-rol meg csak olvastam, vannak
> erre konnyen beszerezheto megoldasok, ado-vevo par, konvertalo, szamitogep
> szamara emeszthetove tevo ic-k?
> Cat5 UTP kabel egy erenek ellenallasat merte mar valaki?
>
> Udv.: gyapo
> gyapokuk at cfwpont.hu
>
>
More information about the Elektro
mailing list