Védőföld

Varga Zoltán radios at satrax.hu
Fri Sep 22 20:10:02 CEST 2006


Jó válasz volt, köszönöm. _Én_ megértettem, acimborám meg azt csinál, 
amit akar, én egy ujjal nem nyúlok a villanyához.

Z.

otto írta:
> Szia!
> Csak röviden.
> Készülék,berendezés meghibásodása esetén veszélyes nagyságú feszültség
> kerülhet a készülék,berendezés fémházára.
> A nullázás célja,hogy a meghibásodott fázison és a nullázó vezetéken
> kialakuló (gyakorlatilag) rövidzárlat kioldja az áramkör
> biztosítékát,illetve ujabban a kismegszakítóját lekapcsolja.
> A biztosíték kiolvasása,kismegszakító "kikapcsolódása" után a veszély
> helyzet megszűnik,mivel az adott készüléket tápláló áramkör feszültségmentes
> lesz.
> Korábban csak védőföldelést használtak ezen feladat megoldására.
> A védőföldelés korában a védendő készülékeket,vagy készülékek csoportját
> helyi földelésekkel védték.
> A védőföldelés hátránya volt,hogy egy nagyobb rendszerben többet kellett
> telepíteni, illetve a kioldó áram nagysága erősen függött a helyi talaj
> viszonyoktól.
> Ezért jött a nullázás.
> Ebben az esetben a kioldó áram már nem a rossz vezetőképességű földön,hanem
> az erre kiépített rézvezetéken (PEN) folyik.
> 
> A Te esetedben éppen a lényeget,az önálló védővezetőt akarja a "barkácsoló"
> megspórolni!
> Miért veszélyes ez?
> A PEN vezető gyakorlatilag használaton kivül van (hiszen csak
> meghibásodáskor folyik rajta áram),míg az üzemi nulla gyakorlatilag
> folyamatosan vezeti a bekapcsolt készülékek áramát.
> A használatközben a bármelyik kötésnél fellépő lazulás során a nulla vezető
> megszakadhat.
> Amíg "nulla" a nulla legfeljebb nem lesz áram.
> Amennyiben védő vezetőnek is alkalmazod,akkor a meghibásodott kötéstől a
> fogyasztók felé bármely fogyasztó bekapcsolása után "fázissá" válik a
> készülék belső impedanciáján keresztül.
> Ez a "fázis" ekkor az összes "konnektorba" dugott fogyasztó fémházán
> megjelenik. Persze a fémházas lámpák sem kivételek.
> Ha ekkor valaki hozzá ér, akkor kialakul egy áramkör,melynek áramát könnyen
> számíthatod, és ez nagyobb lesz annál az értéknél,melyet az emberi szervezet
> kibír.
> Az áramkör részei:
> Bejövő fázis vezeték,bekapcsolt készülék belső ellenállása,készülékek
> fémházai,az első élőlény,aki bármelyik készülék fémházához hozzá ér,föld.
> Azért a föld,mivel az áramszolgáltató saját rendszerét nagyon sok helyen
> leföldelte.
> 
> Remélem,hogy lényeget sikerült közérthetővé tenni.
> 
> Persze lehet azt mondani,hogy így olcsóbb! De életveszélyes!
> Ennél a megoldásnál már az is jobb,ha nincs a védőérintkező bekötve!
> A nulla és a védővezető dugaljnál történő összekötése egy előre beépített
> pontenciális veszélyforrás!
> 
> A szabványról pedig annyit,nem néhány marha okoskodása,hanem nagyon sok
> szakember együttes munkájának eredménye.
> 
> Persze meg lehet kérdezni,hogy mégis hogy lehet az hogy a 10mm2 és az ennél
> nagyobb keresztmetszetű vezetékek esetén a szabvány megengedi,hogy a nulla
> és az érintésvédelmi vezeték közös legyen!
> Egyrészről ahol ilyen keresztmetszetek vannak ott már "komolyabb" kötések
> készülnek,ahol kicsi a veszélye a fellazulásnak és ebben az esetben
> valószínűsíthető,hogy szakképzett villanyszerelő alakitja ki a hálózatot.
> 
> Remélem sikerült az eredeti kérdésedre is válaszolnom!
> 
> Üdv. Otto
> 
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: Varga Zoltán <radios at satrax.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Friday, September 22, 2006 1:33 AM
> Subject: Re: Védőföld
> 
> 
> Ne haragudjatok, de úgy érzem, hogy az eredeti kérdésemre pontos és
> teljesen kielégítő választ nem kaptam.
> Az a válasz nem elfogadható számomra, hogy:
> 
> - mert ez a szabvány
> - mert sok okos mérnökember kitalálta.
> 
> Szóval akkor hogyan is működik?
> 
> Z.
> 
> Varga Zoltán írta:
> 
>>sziasztok!
>>
>>Legyen szives valaki magyarázza el nekem, hogy nullázott hálózatnál
>>hogyan működik a védőföld?
>>Arról van ugyanis szó, hogy egyik haverom most toldozgatja-foldozgatja a
>>házát, és egy-két helyiségben nincs kiépített védőföld. Erre azt
>>csinálta, hogy a nullát rákötötte a konnektor védőföldelő csatlakozójára
>>is. Én tudom, hogy ez rossz megoldás, mert a nullát a védőfölddel csak
>>egy ponton, az óra utáni első elosztó dobozban, a biztosítéktáblánál
>>szabad összekötni. De _pontosan_ miért is? Én csak kb. tudtam neki
>>megmagyarázni, de szeretném a pontos "működési elvet" tudni.
>>
>>Z.
>>
>>-----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
>>
>>
> 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 
>  _____________ NOD32 1.1322 (20051214) Információ _____________
> 
> Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
> http://www.nod32.hu
> 
> 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 
> 



More information about the Elektro mailing list