Szia!
Csak röviden.
Készülék,berendezés meghibásodása esetén veszélyes nagyságú feszültség
kerülhet a készülék,berendezés fémházára.
A nullázás célja,hogy a meghibásodott fázison és a nullázó vezetéken
kialakuló (gyakorlatilag) rövidzárlat kioldja az áramkör
biztosítékát,illetve ujabban a kismegszakítóját lekapcsolja.
A biztosíték kiolvasása,kismegszakító "kikapcsolódása" után a veszély
helyzet megszűnik,mivel az adott készüléket tápláló áramkör feszültségmentes
lesz.
Korábban csak védőföldelést használtak ezen feladat megoldására.
A védőföldelés korában a védendő készülékeket,vagy készülékek csoportját
helyi földelésekkel védték.
A védőföldelés hátránya volt,hogy egy nagyobb rendszerben többet kellett
telepíteni, illetve a kioldó áram nagysága erősen függött a helyi talaj
viszonyoktól.
Ezért jött a nullázás.
Ebben az esetben a kioldó áram már nem a rossz vezetőképességű földön,hanem
az erre kiépített rézvezetéken (PEN) folyik.
A Te esetedben éppen a lényeget,az önálló védővezetőt akarja a "barkácsoló"
megspórolni!
Miért veszélyes ez?
A PEN vezető gyakorlatilag használaton kivül van (hiszen csak
meghibásodáskor folyik rajta áram),míg az üzemi nulla gyakorlatilag
folyamatosan vezeti a bekapcsolt készülékek áramát.
A használatközben a bármelyik kötésnél fellépő lazulás során a nulla vezető
megszakadhat.
Amíg "nulla" a nulla legfeljebb nem lesz áram.
Amennyiben védő vezetőnek is alkalmazod,akkor a meghibásodott kötéstől a
fogyasztók felé bármely fogyasztó bekapcsolása után "fázissá" válik a
készülék belső impedanciáján keresztül.
Ez a "fázis" ekkor az összes "konnektorba" dugott fogyasztó fémházán
megjelenik. Persze a fémházas lámpák sem kivételek.
Ha ekkor valaki hozzá ér, akkor kialakul egy áramkör,melynek áramát könnyen
számíthatod, és ez nagyobb lesz annál az értéknél,melyet az emberi szervezet
kibír.
Az áramkör részei:
Bejövő fázis vezeték,bekapcsolt készülék belső ellenállása,készülékek
fémházai,az első élőlény,aki bármelyik készülék fémházához hozzá ér,föld.
Azért a föld,mivel az áramszolgáltató saját rendszerét nagyon sok helyen
leföldelte.
Remélem,hogy lényeget sikerült közérthetővé tenni.
Persze lehet azt mondani,hogy így olcsóbb! De életveszélyes!
Ennél a megoldásnál már az is jobb,ha nincs a védőérintkező bekötve!
A nulla és a védővezető dugaljnál történő összekötése egy előre beépített
pontenciális veszélyforrás!
A szabványról pedig annyit,nem néhány marha okoskodása,hanem nagyon sok
szakember együttes munkájának eredménye.
Persze meg lehet kérdezni,hogy mégis hogy lehet az hogy a 10mm2 és az ennél
nagyobb keresztmetszetű vezetékek esetén a szabvány megengedi,hogy a nulla
és az érintésvédelmi vezeték közös legyen!
Egyrészről ahol ilyen keresztmetszetek vannak ott már "komolyabb" kötések
készülnek,ahol kicsi a veszélye a fellazulásnak és ebben az esetben
valószínűsíthető,hogy szakképzett villanyszerelő alakitja ki a hálózatot.
Remélem sikerült az eredeti kérdésedre is válaszolnom!
Üdv. Otto
----- Original Message -----
From: Varga Zoltán <radios at satrax.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, September 22, 2006 1:33 AM
Subject: Re: Védőföld
Ne haragudjatok, de úgy érzem, hogy az eredeti kérdésemre pontos és
teljesen kielégítő választ nem kaptam.
Az a válasz nem elfogadható számomra, hogy:
- mert ez a szabvány
- mert sok okos mérnökember kitalálta.
Szóval akkor hogyan is működik?
Z.
Varga Zoltán írta:
> sziasztok!
>
> Legyen szives valaki magyarázza el nekem, hogy nullázott hálózatnál
> hogyan működik a védőföld?
> Arról van ugyanis szó, hogy egyik haverom most toldozgatja-foldozgatja a
> házát, és egy-két helyiségben nincs kiépített védőföld. Erre azt
> csinálta, hogy a nullát rákötötte a konnektor védőföldelő csatlakozójára
> is. Én tudom, hogy ez rossz megoldás, mert a nullát a védőfölddel csak
> egy ponton, az óra utáni első elosztó dobozban, a biztosítéktáblánál
> szabad összekötni. De _pontosan_ miért is? Én csak kb. tudtam neki
> megmagyarázni, de szeretném a pontos "működési elvet" tudni.
>
> Z.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
_____________ NOD32 1.1322 (20051214) Információ _____________
Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu
More information about the Elektro
mailing list