Aszontad, hogy ab ovo szar a lakása vezetékelése. Világosítsd fel, hogy:
- Lehet bátmikor egy földvezeték szakadás
- Kikerül 110V a védőföldre
- Agyoncsap egy szívgyenge embert (akár a gyereke is lehet)
- A szakértő kibontja a vezetékezést, megtalálja a friss kötést
- Megy a sittre 2-3 évre
Akit baszott már képen ez a testre kikerült 110V, az tudja miről
beszélek. Nekem egyszer a homlokomon ment be, a kezemen jött ki, majdnem
földhöz vágott. Eredetileg úgy hívtak ki, hogy rossz a műszerünk,
leszedtem a mi cuccunkat a nagyműszerről és akkor is majdnem
agyoncsapott, erre némi keresgélés után megleltem, hogy az elosztóban
(frissen vett bolti cucc) pont abban a lukban hibás a védőföld amibe
dugták a nagyműszert. Hetekig rajtam volt a két áramjegy...
2006. 09. 21, csütörtök keltezéssel 10.49-kor Varga Zoltán ezt írta:
> Bocs, de ez, hogy "a szabvány ezt írja elő", ez olyan válasz, mintha azt
> mondtad volna, hogy "csak"
> Fi relé nincs.
> Ezzel a válasszal nem fogom tudni meggyőzni a pasast, hogy ne csinálja.