Védőföld
Varga Zoltán
radios at satrax.hu
Thu Sep 21 10:49:01 CEST 2006
Bocs, de ez, hogy "a szabvány ezt írja elő", ez olyan válasz, mintha azt
mondtad volna, hogy "csak"
Fi relé nincs.
Ezzel a válasszal nem fogom tudni meggyőzni a pasast, hogy ne csinálja.
Z.
Fekete Róbert írta:
> nagyon egyszerű
> a szabvány ezt írja elő csak a bejövő pontnál lehet közösíteni , sehol
> máshol
> pont ez a nullázás lényege, ha bárhol máshol közösítenéd az már egyéb
> problémákat okozhat (na)
>
> és netán ha FI relé van a hálózatban az nem fog működni ha bárhol máshol is
> közösítve van a nullával a védőföld a bejövő ponton kívül
> ennyi
>
> FRob
>
> www.harden.hu
>
> "Minden megoldható legalább egyszer
> és ha már egyszer megoldható..."
> ----- Original Message -----
> From: "Varga Zoltán" <radios at satrax.hu>
> To: "elektro" <elektro at tesla.hu>
> Sent: Wednesday, September 20, 2006 9:58 PM
> Subject: Védőföld
>
>
> sziasztok!
>
> Legyen szives valaki magyarázza el nekem, hogy nullázott hálózatnál
> hogyan működik a védőföld?
> Arról van ugyanis szó, hogy egyik haverom most toldozgatja-foldozgatja a
> házát, és egy-két helyiségben nincs kiépített védőföld. Erre azt
> csinálta, hogy a nullát rákötötte a konnektor védőföldelő csatlakozójára
> is. Én tudom, hogy ez rossz megoldás, mert a nullát a védőfölddel csak
> egy ponton, az óra utáni első elosztó dobozban, a biztosítéktáblánál
> szabad összekötni. De _pontosan_ miért is? Én csak kb. tudtam neki
> megmagyarázni, de szeretném a pontos "működési elvet" tudni.
>
> Z.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
More information about the Elektro