Védőföld
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Wed Sep 20 22:15:22 CEST 2006
Varga Zoltán wrote:
> házát, és egy-két helyiségben nincs kiépített védőföld. Erre azt
> csinálta, hogy a nullát rákötötte a konnektor védőföldelő csatlakozójára
> is. Én tudom, hogy ez rossz megoldás, mert a nullát a védőfölddel csak
> egy ponton, az óra utáni első elosztó dobozban, a biztosítéktáblánál
> szabad összekötni. De _pontosan_ miért is? Én csak kb. tudtam neki
> megmagyarázni, de szeretném a pontos "működési elvet" tudni.
Pl. azert, mert ha a konnektor fele meno nulla vezetek valami miatt
megszakad vagy kontakthibas lesz, akkor a fazis a konnektorba dugott
fogyaszton keresztul kimegy a keszulekhazra.
Ez a bejovo nullanal is elofordulhat, de ott nagyon kicsi az eselye, mert
ott 1-2 kotes van a rendszerben, es nem piszkalhatja akarki. Meg a hazon
belul ossze-vissza tekergo itt-ott osszetoldott nulla vezeto tobb helyen
hibasodhat meg.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))