RE: Épületautomatizálás - EIB, x10 protokoll
Dévényi Zsolt
dzsolt at axelero.hu
Mon Sep 11 14:22:03 CEST 2006
Szia!
Nekem otthon CAN buszos van. Fenyeroszabalyoz, redonyt huz, OSD-n lehet
nezegetni allitani, infra taviranyitoval.Tud meg szobankent thermosztatot
kezelni, es futesi koroket vezerel motoros szeleppel. Tud keeloq-os
taviranyitot kezelni. Egeszen jol bevalt. PIC 18f8680-al mukodnek a modulok.
Eddig csak egyszer volt vele hiba, amikor kiment egy izzo, es meg a panel is
megegett. Most kezdjuk a ceggel a 2.0-as verziot csinalni, az mar ethernetes
lesz. Most ultetgetem a protonyakot.
Zsolt
-----Eredeti üzenet-----
Feladó: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu]
Meghatalmazó Mészáros Dániel
Küldve: 2006. szeptember 11. hétfő 13:43
Címzett: elektro at tesla.hu
Tárgy: Épületautomatizálás - EIB, x10 protokoll
Sziasztok!
Visszatérő téma, épületautomatizálás ügyben okoskodok. Mivel felújításban
vagyok, gondoltam kábelezek egy pár utp-t is a szobákba, azon bármit el
tudok kommunikálni a későbbiekben.
Először csak egy pár saját cuccot szeretnék rákötni, pl. szobánkénti
hőérzékelőket, mozgásérzékelőt, ajtónyitás-érzékelőt, redőnyt, kapunyitót,
elektronyos zárat, kazánt, ilyesmiket.
Megnéztem az EIB buszt, de kicsit kesze-kuszának tűnik, annyiból jó lenne,
hogy ha ilyenre készülnék fel akkor a későbbiekben ha elterjednek az ilyen
cuccok, akkor könnyedén rá lehetne illeszteni a gyári cuccokat a buszra,
csak tudom mennyire lenne kompatibilis egymással több gyártó különböző
terméke.
A CAN buszt ismerem, használom, szimpi, és jó is lenne a feladatra, eddig e
mellett voksoltam, de a későbbi várhatóan olcsóbbá váló EIB eszközökkel nem
lesz kompatibilis.
Az X10-hez semmiféle plusz kábel nem kellene, a sebessége talán még elég is
lenne a feladatokra, csak nem tudom hogy pl. a szomszéd meg tudná-e hekkelni
a kapunyitást kívülről a hálózaton keresztül, mert annak nem örülnék.
Valakinek van-e megvalósított eszköze a fentiekből, és mik a tapasztalatok
vele?
Továbbá jó lenne valami érthető leírás az EIB protokollról, mert nem sokat
találtam.
Az X-10 illesztésére emlékezeteim szerint volt valami cél IC vagy áramkör,
de arra sem tudok rábukkanni manapság, nem tudom az mennyiből jönne ki.
Szóval minden 5let jöhet :-)
Üdv: MD
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro