Tap kialakitas kerdes
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Fri Sep 8 22:36:57 CEST 2006
Gusi wrote:
> Bocs, hogy visszakérdezek, de engem is érdekel elméletben :)
> Szal, ha a kapcsüzemű táp szekunderét úgy számoljuk, hogy feszáttétel
> akkor fenti esetben meg lehet tekerni a tápot közvetlenül
> 185/70/24/12/5V-ra is. Ebben az esetben ahol nagyobb lesz a terhelés
> oda fog irányulni az energia :) Szal a gyakorlatban a tekercsek ohmos
> ellenállása szabja meg, hogy mondjuk a 70V +1A terhelés-emelkedésekor
> mennyit növexik mondjuk az 5V-os fesz. Jól gondolom ?
De valamiert megsem csinaljak igy. :-)
A PC tapokban is gyakran van egy kis toroid a fo trafo utan, amire egyszerre
vannak feltekerve a huzalok, es ezert valszeg igen szoros a csatolas.
Ott tobbnyire az 5V-ra szabalyoznak. Ezt nem lehetne a fotrafoval
megcsinalni, mert kell a galvanikus elvalasztas, es az atutesi szilardsag.
> Mi lenne, ha a legkissebb tekercsellenállású rész lenne stabilizálva ?
> Mondjuk a 24V. A nagyobb tekercsellenállású feszültségek csökkennének
> terhelésük hatására, de a többi fesz nem növekedne (hacsak nem akkora az
> ellenállása, hogy alaphelyzetben is jelentős fesz esik rajta).
> Jól gondolom ?
Az a baj, hogy a trafo csatolasa is elegge beleszol a dologba, nem igazan a
tekercsellenallas. Tobb retegben kell primer-szekunder-primer-szekunder
tekercselest csinalni, hogy rendesen "at akarjon menni" az energia.
Nem tudom hogy miert van ez igy, de pl. a csoves erositok kimeno trafojat is
igy tekercselik.
> Szerintem a relék meg a motorok nem fognak kiabálni még
> 10%-ingadozásért sem...
Igaz, nem annyira kritikus de azert szeretnem mondjuk pl. a 12V-ot -1 +2
tartomanyon belul...
A 70V-nal +/-5..8V belefer.
185V-nal -0 +20 elmegy...
> tehát meg lehetne csinálni simán egy
> tekerccsel, mondjuk az 5V helyett lehetne 6V és LDO...vélemény ?
Igen, ezt irtam en is, a proci tapokat nem a tapegysegben akarom
eloallitani, mert relative nagy tavolsagra lesz a prociktol, 30..150cm,
ezert en nagyobb tartalekot hagynek, inkabb 8V :-)
De a 70V-ot nem nagyon szeretnem a 190-bol eloallitani, ezert mindenkeppen 2
tekercs...
Az lehet meg a baj, hogy ha kinyiffan valamelyik step-down, akkor kimegy a
bunko nagy tapfesz oda is, ahova nem kene. Ez igy fennall az 5V-ra is,
ugyhogy vagy kene ide meg egy kis toroid ferrit trafo, mint a PC tapokban
vagy inkabb sok kulonbozo szekunder tekercs.
Ki kene probalni, terhelesektol fuggoen milyen stabilitast lehet elerni a
2-es tekercsen, ha az 1-es kimenetre szabalyozok.
Ja, most jut eszembe, kell meg +/-15V OPA tapfesz is...
Lehet hogy erre meg a 8V-hoz inkabb 50Hz trafo kevesebb szivas lenne...
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro