Re: Páralecsapódás érzékelés
otto
ottomail at t-online.hu
Sat Oct 14 20:51:37 CEST 2006
Hello!
Köszi az infót!
Látom,hogy a RET-nél kapható is.
Üdv. Ottó
----- Original Message -----
From: VFX <info at vfx.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Saturday, October 14, 2006 8:25 PM
Subject: Re: Páralecsapódás érzékelés
Hali!
> Páralecsapódást kellene érzékelnem kültérben,gépkocsi bejárón.
> Amennyiben párás a felület és alacsony a hõmérséklet,akkor indítanám a
bejáró szárító fûtését.
> Én ellenállásmérésre visszavezethetõ megoldásra gondoltam,de valószínûleg
a koszolódás (sár,sós hólé) miatt állandó problémák lennének vele.
pl. SHT11 pont erre valo. Relativ paratartalom es homero egy tokban
digit kimenettel. Az erzekelot kozel rakod a vedendo terulethez, hogy
azonos korulmenyek kozott legyen. Ha kozelit a harmatpont es a
homerseklet alacsony akkor futes be...
UDV. VFX.
http://www.vfx.hu
More information about the Elektro