triak feszultseg

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Oct 10 21:18:24 CEST 2006


Imre Torok wrote:

> Adott  egy  villanymotor,  melyet 3*230V hajt, rovidrezart forgoreszu,
> 2.4kw-os.  Van  elotte  egy  szabalyzo,  mely  a lagyinditast hivatott
> megteremteni.  Ebben van harom triak, melyek 1200V 25A-esek. Kerdesem,
> kell-e az 1200V-os, nem eleg-e oda a 800 vagy esetleg a 600V-os triak?
> Esetleg   milyen   megoldassal   lehetne   csokkenteni   a  keletkezo
> feszultsegimpulzusokat?

Javasolom, hogy ne keress kisebb feszültségut!
Magam mértem ilyesmit, és mese nincs, közel 800V fordul elo ilyen helyen. 
Nem csak véletlenül, hanem állandóan. Ha bejön erre vmi hálózati tranziens, 
máris kész a gebasz.

Ha véletlenül nem kapsz ilyet, vegyél még magasabb feszut! :-)
(Nem viccbol mondtam, épp ma rendeltem tirisztorokat, 1200V-osokat akartam, 
nem volt, de volt hangyányit drágábban 1600V-os. Rá is haraptam azonnal.)

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list