ez tuti?
nekem ugy tunik, hogy egy kondi osszekoti a vedofoldet es a nullat. ennek a vedofold feloli vegere megy egy kondival a fazis. igy az oranal osszekotott nulla es vedovezeto tkp rovidrezarja az egyik kondit, es a fazis es a vedofold kozott folyik az aram.
vajk
----- Original Message ----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
A nulla és a védőföld közti kondin gyakorlatilag nem folyik hálózati áram,
mert azonos potenciálon vannak. Tehát a fázis és a föld között fog áram
folyni, ami megjelenik a firelében.
Máshogy is rá lehet közelíteni.
Van a fázis és a nulla, ezt összekötöm két C nf-nyi kondival. A közös
pontból belenézve a rendszerbe vmi műszerrel, látunk egy 2C nF-os kondit,
___________________________________________________________