Hello!
Ahogy én tudom.
Kezdetben, a hatvanas évekig az érintésvédelem módja (lakóépületek esetében)
a védőföldelés volt.
Miután fogyasztók száma,illetve az elektromos készülékek száma jelentősen
nőtt,így az elektromos áramütéses balesetek száma is jelentősen megnőtt.
Az esetek jelentős részében a védőföldelés rossz helyi kialakítása miatt
veszélyes nagyságú érintési feszültség keletkezett test zárlat esetén és ez
okozta az áramütést.
A szabvány alkotók ekkor módosították meg a szabványt.
A védőföldelés "jósága" erősen függ a földelő eszköz anyagától,a talajjal
érintkező keresztmetszetétől,talaj szerkezetétől, később a földelési
ellenállás értéke változhat (korrozív talaj).
Természetesen a szabványalkotók gondolatmenetében rejtetten az is benne
volt,hogy az áramszolgáltatói oldal minden esetben szakszerűen van
szerelve,a fogyasztói bedig sok esetben "kókányolva,barkácsolva!".
Üdv. Otto
----- Original Message -----
From: JanosVarga <javarga at externet.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, October 01, 2006 7:29 AM
Subject: Re: Védőföld
Bocs, hogy most szolok bele, de mi a kulonbseg a hibas nulla vezeto miatt a
foldelo vezeton elfolyo aram kovetkezteben kialakulo erintesi feszultseg es
a sima keszulek testzarlat miatt keletkezo foldaram okozta erinto feszultseg
kozott (ha momentan a keszulekben szakadas is van me'g hozza es a nulla fele
egyaltalan nem folyik aram)? Ha ezt nem tudja megoldani a foldvezeto, akkor
mitol ved - mar ugy ertem azon eseteket kiveve, amikor a foldaram akkora,
hogy ki tudja oldani a biztositekot?
Udv, javarga
----- Original Message -----
From: "otto" <ottomail at t-online.hu>
Készülék,berendezés meghibásodása esetén veszélyes nagyságú feszültség
kerülhet a készülék,berendezés fémházára.
A nullázás célja,hogy a meghibásodott fázison és a nullázó vezetéken
kialakuló (gyakorlatilag) rövidzárlat kioldja az áramkör
biztosítékát,illetve ujabban a kismegszakítóját lekapcsolja.
A biztosíték kiolvasása,kismegszakító "kikapcsolódása" után a veszély
helyzet megszűnik,mivel az adott készüléket tápláló áramkör feszültségmentes
lesz.
-----------------------------------------