árnyékolt kábel hálózati feszre
Papp Zoltán
zombi at c2.hu
Tue Nov 21 21:58:54 CET 2006
2006.11.21. 21:51:10 dátumon Fekete Róbert <frobi at harden.hu> írta:
> :)
> de gondolom nem 1nmm -es el kötötted be a házat?
> gondolom vagy 2.5 vagy 4-es el minyima
> legalább is én így csinálnám
>
> spec a most már volt házamba 10-es alu földkábellel hozattam be :))
> csak hogy bírja :)
>
Az óráig nekem is kb. 10-es tömör alun jön be. Onnan 30m a ház, a
megszakító-dobozokig már csak 6-ossal (sodrott réz) húztam be. (25A-t nem
fogok vasúti sínen behozni :-) Már a 6-os is túlméretezés).
Viszont pl. világítás van ahol csak 1-es tömör rézen megy. (3-4A-hez nem
is kell több).
--
Papp Zoltán
OneWay Electronics
More information about the Elektro
mailing list