3f frekivalto 0..max
Sztrikó János
elektrolista at gradev.hu
Thu Nov 16 06:43:14 CET 2006
Moczik Gabor wrote:
> Ugy nagy altalanossagban a kaphato frekivaltok (600W koruli
> teljesitmenyre) tudjak 0-tol szabalyozni egy 3f motor fordulatszamat?
>
> Konkretabban az erdekelne, hogy hatekonyan ki tudok-e valtani egy
> triakos fazishasitoval szabalyozott DC motort egy karbantartasmentes
> aszinkron motor + frekivaltoval?
Ugyanezt csináltam most 18 fermentornál (DC kidob / aszinkron berak).
A frekiváltók általában tudnak érzékelő nélküli vektorvezérlést,
ilyenkor az áramfelvételből próbálnak visszacsatolást szerezni a motor
fordulatszámáról. Jó beállítás mellett _majdnem_ nulláig le lehet menni.
Az igazi nulla körüli beállíthatósához mindenképpen jeladós
visszacsatolás kell, de az aszinkron motorokat nem erre találták ki, az
már a szervók felségterülete. Érdemes megnézni, hogy tényleg kell-e a
nulla fordulatszám? Ha nem, akkor még úgy is megérheti a dolog, hogy a
motor után teszel valami lassító áttételt, pl. ékszíj.
Én most LG frekiváltókat tettem be, gyakorlatilag a legkisebb és
legolcsóbb típusukat (és úgy általában a piacon a legolcsóbb típust).
Gyönyörűen beálllítható érzékelő nélküli vektorvezérlés, és a lényeg:
energiatakarékos üzemmód, amit aktiválva a lehető legalacsonyabban
próbálja tartani a kimenő feszültséget. Az eredmény: kis fordulatnál
sem kell külső hűtés, tök hidegek a motorok.
>
> A DC motor mind motor mind generator (fek) uzemben mukodik, elvileg
> ha egy 3f motoron megvaltoztatom a betap frekvenciat/feszt, akkor az
> is fekez
igen
> , es vissza fog taplalni, nem?
Frekiváltótól függ, de ekkora teljesítménynél úgysem nyernél vele sokat.
More information about the Elektro
mailing list