Foldhurok

Sass Péter spafi at aramszu.net
Tue May 30 12:12:31 CEST 2006


jhidvegi  <jhidvegi at startadsl.hu> 2006.05.30. 11:34:09 +2h-kor írta:

> Nyakam rá merném tenni, hogy hacsaknem valami szarvas hiba van a 
> madzagolásban, ott van a gond, hogy valamelyik jelvezetéken nem csak a 
> jellel összefüggő áram folyik.

Nyilván, de mitől? 

> A subject félrevezető, mert azt sugallja, hogy egy hurok jön létre, amibe 
> ilyen-olyan mágnestér be tud indukálni, és köráram jön létre... ez majdnem 
> biztos, hogy nem így van.

Pedig pont így szokott lenni. Lehet hogy induktív, lehet hogy galvanikus 
úton kerül a körbe a zavar, de földhurok nélkül nem tudna bebújni az 
árnyékolt kábelbe. 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász