RE: 230V AC kapcsolása
Anonymus
anonymus at telemester.hu
Thu May 25 19:13:06 CEST 2006
Szia !
>Egy (optóval leválasztott) TO220 tokozású triac-al
>kapcsolgatok 230V AC-t, mint egy villanykapcsoló. Az a
>kérdésem, hogy mivel a TO220 lábai között kicsi a távolság (és
>emiatt a nyákon is), nem üt-e át?
Normál körülmények között szerintem nem. A Tv tápokban is TO220-as fetek
vannak, de még nem láttam átütött darabot.
( illetve láttam, de ott a villám besegített) Ráadásul nem egy típus emelt
(400 V körül) feszen ketyeg és nem 50 Hz-en.
Van táp, ami közel van a 200 KHz-hez, az pedig már szépen tud kúszni is.
>Tapasztalatból tudom, hogy nem szokott, de vajon ha nagy a
>páratartalom, vagy más, akkor nem jelent-e ez gondot? Vagy ki
>kell önteni gyantával?
A tv-k sorfokozatánál 1200 V feletti pulzák is vannak, ott a kollektor pad 3
oldalról körbe van marva (nyákostul), a kúszás megakadályozása végett.
Az esetleges átütés lehetősége csökkenthető, ha a középső láb ki van hajva a
tok síkjából. Igy a 3 láb egy 3szög csúcsain van.
>Vagy mit szokás erre csinálni? Vagy hagyjam úgy ahogy van?
>A száraz levegő átütési szilárdsága kb. 20kV/cm, itt a
>legkisebb távolság kb. 0,7mm Eszerint kb. 1400V-ot elvisel
Az nem tűnik soknak. Azért az 20 KV/cm már tuti átütés, még száraz levegőben
is.
Én nem kisérteném meg még a felét sem. :((
>száraz levegőben. És párás levegőben?
>
>--
>sassi
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro
mailing list