tuzijatek
zulu
zulu at gportal.hu
Sun May 21 23:04:52 CEST 2006
Ez egy alállomás és az olajtrafója robbant fel. Gondolom lehet egy 120/35 kV -os alállomás, bár
az amcsiknál más szabványok is lehetnek. Kemény kiloamperek zúgtak ott! Az olaj felforrt, majd
többszáz gallonnyi kifolyt (gondolom szétvetette az olajteknőt, amiben a trafó is van), majd
belobbant az egész. Gondolom pár 10 MW teljesítmény szabadulhatott el a helyszínen. Azt írja
a fickó (hevenyészett fjordítás:-)): "... az alállomás védelmi reléje tiltott, mert egy kis
bizti kiégett a védelmi áramkörben. A szolgáltató így nem kapott jelzést a bajról. Normális
esetben alarmozott volna a diszpécsernek a rendszer. Később az alacsony fesz. oldalon elpukkant
egy kondi blokk, ami miatt ív keletkezett, de a működésképtelen védelmi áramkör miatt ez fennmaradt.
Egy jelentés szerint a látható fehér gőz egy tüzoltó rendszerből származik, de a hírt nem erősítették meg."
Hááát elég érdekes vízzel oltani a villamos tüzet! High tech ide, vagy oda, a Bucholz relé megmentette
volna a trafót, ugyanis az egy mechanikus relé, ami a trafóteknőben fellépő olajnyomás 6ására
megszakítja az áramkört.
-zulu
2006. május 21. 18.39 dátummal Auth Gábor ezt írta:
> Milyen táp és mekkora árammal? Ez akkora fény ad, mint amikor 300
> amperral kétcentis vasat vágtam. :)
More information about the Elektro
mailing list