RTC "akad"

Pipi pipi at puzsar.hu
Mon May 15 17:58:38 CEST 2006


Szima Gábor írta:

> Sziasztok!
> 
> Ricoh R2025 I2C/TWI buszos RTC megy szepen, irom/olvasom, eddig OK. 
> Viszont idonkent 1-1 masodpercet "megakad" a szamlaloja, tehat innentol 
> kesik.
> 
> Ugy vettem eszre, minel tobbszor olvasom, annal nagyobb valoszinuseggel 
> csinalja ezt.
> 
> A kiolvasas ideje nem hosszu, max. par ms alatt vegbemegy a 
> START-WRITE-READ-STOP (aszinkron soft-TWI, ezert nem tekerek ezerrel).
> 
> A 0-as cimtol 7 byte-ot olvasok egyszerre.
> 
> A doksi szerint a hosszu iras/olvasasok eseten lehet gond (0,5..1 
> masodperc), ugyanis arra az idore "leallitja" a szamlalast, hogy baromsag 
> ne johessen ki.
> 
> Mit lehet tenni?
> 
> A doksi utasitasait (Data Transmission under Special Condition) betartom:
> 
>   - egyben olvasom/irom a vekkert es a kalendariumot
>   - boven fel masodpercen belul befejezodik az atvitel
>   - STOP-START kozott 61 us is be van tartva (100/500 ms)
> 
> Az okozhat gondot, hogy tizedmasodpercenkent olvasom az orat?
bizony, ez a baj, olvasd fél másodpercenként

-- 
Pipi
http://www.puzsar.hu
--------------------------------------------------------------
Legyen türelmes, a számítógép is eléggé türelmes önnel szemben




More information about the Elektro mailing list