100 A Shunt geometria

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Mon May 15 17:28:32 CEST 2006


elight wrote:

> És ez a shuntnél azt jelenti hogy esetleg elhanyagolható
> a müszer ellenállása a shunt ellenállásához képest...
> De szerintem nem mindegy,
>  hogy 60 uA-es vagy 1mA-es egy müszer.
>
> Valami ilyesmikre akartam utalni...

Értettük, csak gondold át a különbséget!
Amott folyik 100A, emitt meg 0,00006 vagy 0,001, szerintem egyszerűen 
tökmindegy. Persze nem akkor, ha az omh-ban vagy, de ha akkutöltő áramát 
méred, akkor biztosan akár a 0,1A is elmegy. Tehát így nézve a sönt def. 
pontjai a műszer számára valóban feszgenerátorként viselkednek.

Ez annyira így van, hogy ha van egy sönt, ezen lóg egy műszer meg egy 
szabályozó áramérzékelő bemenete külön huzalpárral bekötve, és a műszer 
kapcsait rövidrezárod egy darab rövid dróttal, a sönt definíciós pontjain a 
fesz olyan keveset változik, ha a bekötő huzalok elég hosszúak, hogy az 
áramváltozás nem lesz számottevő. Viszont, ha együtt huzalozod őket, és így 
történik a rövidzárás, akkor jó esély van egy akkora áramnövekedésre, hogy 
lever a betáp bizti vagy más védelem.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list