RS 485 elvitele, erösitése.
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Mon May 15 16:38:03 CEST 2006
On Mon, 15 May 2006, Horváth Tiborné wrote:
> Kérdésem lenne a hozzáértökhöz, hogy az RS 485 vonalat milyen messzire
> lehet elvinni, hány vevö csatlakozhat rá egyyszerre?
Szabvany szerint 32 HOST, a tavolsag pedig sebesseg-fuggo.
http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-485.html
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/table_of_contents.asp
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/selecting_cabling.asp#characteristics
> Mivel lehet ez erösiteni, bufferelni?
> 75176-ok lennének rápakolva, sok.
Pl. azzal, hogy ezeket elfelejted. :)
> Valami konkrét kapcsolás, doksi, vagy áramkör, IC tipus....
SN75LBC176D (kis fogyasztas, max. 32 host)
LTC485CS8/SMD (kis fogyasztas, 2 kV ESD, max. 32 host)
MAX487EESA (kis fogyasztas, 15 kV ESD, max. 128 host)
Kaphatok: Lomex, csipked, RET, stb.
-Sygma
More information about the Elektro
mailing list