RE: Zavarszűrés

Balogh, Antal (GE Indust, ConsInd) antal.balogh at ge.com
Mon May 8 12:07:29 CEST 2006


Talán a tápra még varisztort lehetne tenni . Primer 230v -ra 275 v-ost
A trafo szekunder oldalára 20-35 v -ost.És a zavar szűrő elé és mögé a fázis és
nulla közé 0,5-1 nF 250 v Ac -re méretezett kondi .
Elvileg ezek a zavarszűrős csatlakozóban benne szoktak lenni.(a varisztor kivételével)


-----Original Message-----
From: Krakker Mate [mailto:deadflowes at gmail.com]
Sent: Sunday, May 07, 2006 2:56 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: Zavarszűrés


Marék viszonylag pici kondi a tápágba (1uF, 100nF, 2x33pf).
Reset lábat közvetlenül felkötni 5V-ra és a reset lábhoz a lehető 
legközelebb 22nF és 33pf kondik. Miroproci tápfeszlábaira kondi (22nF, 
de nem árt, ha melléraksz 33pF-et is)
Ha ez nem segít: független tápról (pl. akku) megnézni, hátha mégis a 
hálózat szól be.
Esetleg, ha a proci PIC, megpróbálni egy másik gyártási szériából 
származóval, mert tapasztalatom szerint akadnak igencsak zavarérzékeny 
egyedek.

"Árnyékoló réz tartalmú anyag"? Nem hangzik bíztatóan... Célszerűbb 
lenne egy tisztes fémdobozba rakni a cuccot... De minimum valami réz- 
vagy alufóliát felragasztani a műanyag dobozon belülre és a földhöz jól 
hozzácsomózni...


Borza Attila írta:
> Sziasztok !
>
> Van egy problémám, csináltam egy vezérlő elektrolicskát egy műhelybe, 
> viszont a gáz, az, hogy van mellette egy plazmavágó, illetve egy nagyfrekis 
> gyújtású hegesztő ( ezeket vezérelné, egy forgatóasztallal szinkronban ), és 
> ezeket nem szereti az elektronika, néha megzakkan a uc-ben futó prog. A 
> hegesztőgépet még csak-csak elviseli, de a plazmavágót szinte sosem. ( a 
> progi jó benne, már sokszor átnéztem ( ráadásul nem is túl bonyolult), és 
> általában akkor szál el az egész, mikkor éppen a hegesztés, vagy vágás 
> kezdődik)
> A műanyag doboz ki van fújva árnyékoló réz tartalmú anyaggal, a gépek mind 
> le vannak vállasztva vagy relével, vagy optokapúvalval. A táp hálózati 
> zavarszűrős csati - trafó , gracz, kondér- tekrenc, kondér, 7805, kondér 
> ( a kondik jó nagyok ), szerintem nem a táp felöl jön a zavar.
> Mit javasoltok, a további árnyékolásta zavarszűrésre ? Tudtok-e valami jó 
> könyvet ajánlani ilyen célra, ami kimondottan ipari  elektronika (uC) 
> zavarszűrés,árnyékolással is foglalkozik?
>
> Köszi a segítséget .
>   





More information about the Elektro mailing list