Sunday, May 07, 2006, 7:50:02 PM, írtad:
> Sziasztok !
> Van egy problémám, csináltam egy vezérlő elektrolicskát egy műhelybe,
> viszont a gáz, az, hogy van mellette egy plazmavágó, illetve egy nagyfrekis
> gyújtású hegesztő ( ezeket vezérelné, egy forgatóasztallal szinkronban ), és
> ezeket nem szereti az elektronika, néha megzakkan a uc-ben futó prog. A
> hegesztőgépet még csak-csak elviseli, de a plazmavágót szinte sosem. ( a
> progi jó benne, már sokszor átnéztem ( ráadásul nem is túl bonyolult), és
> általában akkor szál el az egész, mikkor éppen a hegesztés, vagy vágás
> kezdődik)
> A műanyag doboz ki van fújva árnyékoló réz tartalmú anyaggal, a gépek mind
> le vannak vállasztva vagy relével, vagy optokapúvalval. A táp hálózati
> zavarszűrős csati - trafó , gracz, kondér- tekrenc, kondér, 7805, kondér
> ( a kondik jó nagyok ), szerintem nem a táp felöl jön a zavar.
> Mit javasoltok, a további árnyékolásta zavarszűrésre ? Tudtok-e valami jó
> könyvet ajánlani ilyen célra, ami kimondottan ipari elektronika (uC)
> zavarszűrés,árnyékolással is foglalkozik?
VAS DOBOZ!!!!
VAS!!!
a rez/alu szart se er.
--