RE: Pára kivezetés
Cseh Róbert
R.Cseh at Richter.hu
Wed Mar 29 07:40:39 CEST 2006
Valamelyest biztosan - ha a ventillator teljesitmenye allando.
A bernoulli torvenyek fele kell keresgelni meg mindenfele geptankonyv is nagy segitseg a legszallitas kepletek kornyeken.
Csak keresztmetszetben gondolkodva: fele lesz a 150-eshez kepest a 100-as!
Robi
-----Original Message-----
From: Acs Gabor [mailto:agabor at electrodesign.hu]
Sent: Tuesday, March 28, 2006 5:31 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Pára kivezetés
Tisztelt Lista,
azügyben kérném tanácsotokat: vettem egy konyhai páraelszívót, aminek 150-es a kimenete. Gyárilag adtak hozzá egy 120-as szűkítőt. A tetőn Bramac cserép van, amihez gyárilag csak 100-as kivezető elemet lehet kapni. Lecsökkenti Szerintetek a gyárilag megadott 500m3/h légszállítást ez a keresztmetszetcsökkentés?
Köszönöm,
Gábor