Re: Pára kivezetés
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Tue Mar 28 19:05:27 CEST 2006
Acs Gabor wrote:
> azügyben kérném tanácsotokat: vettem egy konyhai páraelszívót, aminek
> 150-es a kimenete. Gyárilag adtak hozzá egy 120-as szűkítőt. A tetőn
> Bramac cserép van, amihez gyárilag csak 100-as kivezető elemet lehet
> kapni. Lecsökkenti Szerintetek a gyárilag megadott 500m3/h
> légszállítást ez a keresztmetszetcsökkentés?
Ez ventillátor kérdése. A hosszú cső is lecsökkenti, ha adott a ventillátor.
De most egy másik dolog miatt írnék: arra rigorózusan figyelj, hogy ha a
lakás nyílás-zárói viszonyag jók, és valami olyan gázkészülék van (cirkó,
vízmelegítő), ami kéménybe dolgozik, de bentről szívja a levegőt, akkor
életveszélyes helyzetek alakulhatnak ki egy bentről kifelé elszívó készülék
használatával. Tehát valahol biztosítani kell egy ugyanilyen légbefúvást, ha
nem akarsz nyomáscsökkenést, és máris ott vagyunk Szabó Nándor készülékénél,
amivel a szellőzést oldotta meg. Vagy, ha ezt nem is, egy olyan levegő
bejutási lehetőséget kell csinálni, ami nem fordítja meg a kéményben az
áramlást. Persze csak ilyen gáz-, vagy akár fa- széntüzelésű cuccoknál van
gond, ezeknél is csak fűtési idényben.
hjozsi
More information about the Elektro