Re: OT:Gázfűtés újra
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Wed Mar 22 09:37:47 CET 2006
Nandor Szabo wrote:
> A hazam futott terulete 100nm, belmagassag 2,6m, hoszigeteles 7cm
> polisztirol, ablakok ajtok ujak k=1.1, fodem 2 legreteg
> (almennyezet+fafodem+padlason kozetgyapot).
>
> idoszak számlázott m3 számla összeg
> Ft/m3
> 2005.03.07-2006.03.01 3 138,91 211 769
> 67,47
Ezek érdekes adatok, arra ösztönzött, hogy számoljak. Mert a fenti
hőszigetelési, ablak... minőségi tényezők elég jónak mondhatók, ennek
tükrében elég furcsa adatokat közöltél.
Ha próbálok kW-ot kihozni (éves átlagteljesítmény), és egy kb 34mJ/m3-rel
ráközelíteni, az jön ki, hogy 8,73m3 a napi fogyasztás, tehát
297MJ/24h/3,6=3,4kW az átlagteljesítmény. Egész évre!!! Vajon mi lenne a
téli hónapokra, ha külön vennénk. Pl mi lenne az elmúlt egy hónapban?
Véletlenül úgy alakult, hogy pont 29 nappal ezelőtt felírtam a két fogymérő
állását. Ezek külön erre a célra lettek felszerelve, illetve az egyik az a
plusz-os digit fogyasztásmérő.
Összesen a 4 klíma, meg hát ide van sajna dugva a számítógép és egy asztali
lámpa, néha megy róla printer, gyaloglógép, de ezek elhanyagolhatók, de az
előbbi kettő napi 18 órát biztosan megy, szóval ezeket levonva kijött az
elmúlt 1 hónapra kb 2,9kW átlagfogyasztás. Jó hidegek is voltak közben.
Na most, ez egy tök hőszigeteletlen betonépítmény, az ablakokról jobb, ha
nem ejtek szót. Van, ahol vaslemez van ablak helyett, mellette rés is van. A
födém is hőszigeteletlen, sőt, a béléstestek közötti rés sincs eltakarva,
fölötte fűtetlen tér. Alapterület szintén 100m2 kb.
Nem értem, hogy jöhet ki egy jól hőszigetelt, jó nyílás-zárókkal ellátott
házra ilyen csapnivaló adat.
Megtennéd, hogy előveszed a gázszámlákat, és megnézed az elmúlt valamelyik
jól behatárolható időszakának az adatait? Tehát leolvasástól leolvasásig, de
úgy, hogy ez a téli, fűtési szezon legyen a mérvadó?
Van egy sejtésem, azaz kettő:
1. a szellőzés nincs megoldva, vagy úgy van megoldva, hogy gyakran
szellőztettek, illetve a cirkó/kazán által elszívott levegő helyére
direktben jön be a kinti hideg levegő.
2, és ez lesz a mértékadóbb: a család szeret úgy fürödni, hogy dől a
melegvíz, végig, a szappanozás/tusfürdőzés alatt is. Ha pl 4 tagú a család,
ez kiadhat akár napi 2 óra vízfolyatást is, amikor a teljesítmény akár
20-30kW is megvan. Ezt szétkenve egész napra kijöhet simán 1kW
pluszfogyasztás. (Ha sok a nő, ez akár a duplája is lehet. :-) )
(Át kell szerelni a zuhany/kád csapját olyan karosra, amit egy pillanat
alatt elzárhattok, majd amikor kell, kinyittok, ezzel jelentősen kevesebb
víz/gáz fog fogyni.)
Ha ilyen durván számolok a családtagokra pazarló fürdésileg, akkor is még
marad 2kW fűtésre. (A főzés jelentéktelen). Ennek legalább a 3-szorosa lehet
az igaz télen. Ami rendben is van, csak meglep az én fogyasztási adataimmal
összevetve. Na persze a hőszivattyú más tészta, de olyan szar a
hőszigetelésem, hogy az minden előnyét el is viszi. (Infrahőmérővel kemény
hidegben mértem egyes helyeken 5-7 fok közötti falfelület hőmérsékleteket).
Ha megcsinálom a hőszigetelést, ablakok... azt várom, hogy a negyedére esik
a fogyasztás.
Szóval vajon mi lehet a gond nálatok? Nem lehet, hogy fűtve van pince is,
meg padlástér is, vagy mégegy szint...?
Ha az autstrotherm oldalára felmegyek, éppen van 7 centis ilyenre adat, az
oldalfalakra (ha a nyílás-zárók helyén is ez lenne) 0,5kW jön ki 22 fok
túlmeleg, 2,6m magasság és 40m kerület esetén. Ha ezt kiegészítem a kb
ugyanekkora felületű födémen kiáramló hővel, akkor is csak 1kW jön ki kb.
Akkor a nyílás-zárókkal lehet valami gond, vagy a szellőzési móddal, vagy
nemtom, de szeretném megtudni. Mert rengetegen élnek kifejezetten szar
(hagyományos) hőszigetelésű házakban, és vagy fáznak, mint a kutya, vagy a
gatyájuk rá kell menjen a fűtésre.
hjozsi
More information about the Elektro