Re: hálózati fesz

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Fri Mar 10 11:30:37 CET 2006


Szima Gábor wrote:

> Csak annyit mondott, hogy "nagyobb feszultseget hoztak be neki, ettol
> minden elektromos ketyere megzakkant".
> Ebbol tippeltem a masik fazisra, mert nem hinnem, hogy a 2 utcaval
> arreb levo trafohazbol guritottak oda neki 30 kV-ot. :)))
...
> De ha a culager osszekeveri a fazist a nullavezetovel, akkor miert
> pont a foldeles lenne jo? :)

Jaaa, ismerem ezt a módit, bár nem biztos, hogy itt is ez történt.
Néha megcsinálja az áramszolgáltató, hogy bekötik a traffancs szekunderét 
(valami átalakítás), és a 4 vezetékből nem jól választják ki, amelyiket a 
földre kell kötni. Ilyenkor van egy kimenő fázis, ami jó (230), a többi 
viszont bizony 400.

Persze ilyenkor az egész körzetben rengeteg a meghibásodás. Néha nagyüzemben 
is elkövetik. Gőzöm sincs, hogy történhet.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list