Re: RT keringtetöszivattyú vezérlés

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Sun Mar 5 10:47:20 CET 2006


hát azért nem úgy van az!
megálni megálhat csak mert hibás
na meg meg kell állítani ha már sok meleg van bent a puffertartályban
(több mint 95°C )
ekkor ha megált nem is szab elindítani míg a kollektr vissza nem hül
ha netán valamiért még is elnidul (valami őrült kézzel elindította, vagy az 
elektronika hibásan)
akkor nem kell csdálkozni, ha a rendszer a keletkező gőz miatt szétszáll
egy jobb vákuumos napkollektorban 300°C is lehet
akkor szépen kinyomja magából a vizet amit a megfelelő rugalmas tartály 
felvesz
természtesen hőcserélő kell, mert a kollektror körben fagyállónak kell 
lennie
stb stb stb ...

 FRob

 www.harden.hu

 "Minden megoldható legalább egyszer
 és ha már egyszer megoldható..."

>
> napkollektornal ? miert allna meg - gondolom valami hocserelo lehet a 
> rendszerben - es a hidegoldalon van a szivattyu .
> azert ez nem atomreaktor :)
> ha a kollektor hofoka nagyobb mint a futokore akkor akarmeddig mehet a 
> szivattyu .
> max joulonkent passzirozza a hot :)
>
> bye
> dexter
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
> 




More information about the Elektro mailing list