PT100 hogyan

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Fri Mar 3 17:13:50 CET 2006


A megadott határok és pontosságból gondolom az AVR
10 bites AD-ját akarod felhasználni ehhez.
Akkor érdemes szétnézni a Maxim appnote-jai között:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/270
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/747

Ha nem szoftware-el akarod linearizálni akkor esetleg ez segit:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3450

Ha szoftveresen akkor én ezzel csináltam:
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/4793/4793.html

De van az Analog-nak is pdf és forrás is a sw linearizációról:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/2001119207465975025AN709_0.pdf
ftp://ftp.analog.com/pub/www/technology/dataConverters/microconverter/AN-709_files.zip
még nem próbáltam.

Ha  4 tizedes pontos DIN tábla kell akkor ezt ajánlom:
http://www.iqinstruments.com/temperature/pt100din.html
a letölthető pdf a pontosabb.

A kis höm.drift elérésére én  0.1% TK25 ell.-t (http://www.electrade.hu)
használtam, sajnos smd-ben nincs nekik. Ezenkivül OPA-nak az LTC2051-et
( 30nV/C ) rendeltem a ChipCadtől meglepően olcsón, ahhoz képest, hogy
Linear preciziós alkatrész, Dual zero-drift OPA  575 Ft netto.

De a nagyok, kettős integrálású (dual-slope) átalakitással csinálják, közvetlen
a comparátorra vezetik a pár tized-század mV-os jeleket, igy a driftes erősitő kiiktatva.
Elönye, hogy olcsó alkatreszekkel megvalósitható a low drift-es hömérő.

Én jelenleg a PT-t 2.5V-os referenciáról táplálom egy soros 2.42Kohm-os
ell. kersztül, és kéttszer linearizálok.Az OPA a fent emlitett,  az AD meg egy
22 bites MCP3351 az SPI-n. -199.99 - 849.99 C. Bár ha bedurrantok a
panelnak egy combos hajszáritóval, akkor a század igy is elmászik 0.04 C -t,
de ez a TK25-ös ell.-nak tudható be.


Üdv  Zoli

----- Original Message -----
From: "Fekete Róbert" <frobi at harden.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, March 03, 2006 15:18
Subject: Re: PT100 hogyan


> ha már csinálom akkor szeretném fél fok pontossággal legalább
> és mondjuk -50 -től +400 ig
>
>
>
>  FRob
>
>  www.harden.hu
>
>  "Minden megoldható legalább egyszer
>  és ha már egyszer megoldható..."
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bali Zoltan" <eltexto at freemail.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Friday, March 03, 2006 3:00 PM
> Subject: Re: PT100 hogyan
>
>
> > Hali !
> >
> > Milyen tartományban és milyen pontosan kell mérni ?
> >
> > Üdv Zoli
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Fekete Róbert" <frobi at harden.hu>
> > To: <elektro at tesla.hu>
> > Sent: Friday, March 03, 2006 13:24
> > Subject: PT100 hogyan
> >
> >
> >> hali Mindenki
> >>
> >> érdekelne hogy lehet pt100 -as hőmércét kezelni
> >> van erre valami egyszerű gyors módi
> >> persze bascommal és avr-el szeretném mindezt elérni :)
> >>
> >>
> >>  FRob





More information about the Elektro mailing list