split klíma
Papp Zoltán
zombi at c2.hu
Thu Jun 22 01:13:03 CEST 2006
2006.06.20. 22:40:22 dátumon HA1US <ha1us at t-online.hu> írta:
> Üdv, klímaértő urak!
>
> Eddig nem voltam érintett, de most az történt, hogy kedves kolleginám
> vett egy BEKO BK090-R407C típusú klímát. A felszerelni kivonuló
> márkaszervizes urak közölték vele, hogy ezzel fűteni nem lehet, ha kint
> mínuszok vannak, mert megfagy a kültéri egység. Szegény fűteni akar vele
> pedig...
> Mi az igazság? Tényleg csak akkor lehet vele fűteni, ha nem mínusz a
> kinti hőmérséklet? Világosítsatok fel ez ügyben egy kicsit.
> Előre is köszönöm:
> Kósa Tibi
Lehet a kültéri egységet un. téliesíteni (általában a legtöbb típushoz van
téliesítő készlet), ekkor valamilyen olaj-...-t vagy mit fűtenek benne,
így nem fagy le, nem kell olvasztania magát. Persze ezt sem a fűtés miatt
szerelik be, hanem ha télen akarsz hűteni. pl. Egy épületen belül van egy
szerverszoba, ahol annak ellenére, hogy nincs fűtés, de hűteni kell, mert
pl. ablaka sincs, és így egyszerűbb.
Egyébként tényleg így van, elméletileg a normál fűtő klímákkal kb. +5°C
kültéri hőm.-ig lehet fűteni (ekkor ugye a kültéri még hidegebbet csinál
kint). Ekkor a hatásfok is lecsökken emlékeim szerint 300%-ról 100%
körülre, kvázi lesz egy ventillátoros falisárkányod. A fűtést kimondottan
arra ajánlják, ha pl. már éjszaka hidegebb van, és arra, hogy 4-5 órán
keresztül ne 20 fok, hanem 25 legyen, nem akarod bekapcsolni a ház
fűtését. Vagy ha beüt egy-két hidegebb nap, vagy ha 1 hét után hazamész,
és ameddig nem fűt fel a normál fűtés, addig se fagyjál meg.
Üdv
--
Papp Zoltán
OneWay Electronics
More information about the Elektro