Hyperszil volt
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Thu Jun 22 00:02:20 CEST 2006
Moczik Gabor wrote:
> Mindjart gondoltam, hogy fazis elteres lesz itt. Valtoaramon csak
> vektorok leteznek :-)
Neeem, lehet függvényekkel is számolni, csak macerásabb sokkal. :-) A
hétköznapokban skalárokkal számolunk, de ez néha tévútra vezet ugye,
összeadunk olyan mennyiségeket simán, amiket nem kéne.
> Haat, amit en mertem U-I gorbet, azon a 70V-hoz 2A koruli magnesezo
> aram tartozott. Namost, ha 4-600W-os lesz a trafo 230V-on, akkor ugye
> ez tenyleg szar trafo :-)
Nem biztos, a menetszám is számít. Ha ugyanaz a Bmax, akkor 70V-on 2A
megfelel 230V-on 0,6A-nek kb. Az szerintem nem olyan szar, bár lehetne
kisebb is. (Itt van egy állatnagy trafó, 80A körüli lesz a hálózati árama,
és 0,71A a mágnesezőáram. :-) Ehhez képest az a pici traffancs a hasonló
mágnesező áramával tényleg nem valami frankó. Jól van összerakva?
> En eredetileg inkabb lejjebb vettem volna, mert egy labor eszkoznel
> nem annyira jo, ha 80 fokos egy keszulek belseje.
Igen, ilyen helyen ezt meg tudom érteni.
> Ha keszen van, kivancsisagbol kimerem azert, mekkora terhelesre milyen
> homerseklet emelkedest produkal.
Majd pár mondatban írd meg légyszi.
> Hogy megy ez nalad ilyen nagyobb teljesitmenyeknel?
> Te kiszamitod hogy milyen vasmagra milyen (fazon)huzalbol, milyen
> elrendezessel kered a trafot, es igy gyartjak le neked?
Pontosan. Persze kérdezek előre, hogy mit lehet a vasra megengedni (változik
a minőség), és milyen fazonhuzalok a járatosak, és igyexem alkalmazkodni.
> Egyebkent meg egy meretezesi kerdesem tamadt :-)
> A kozepiskolas elektro konyvben az van, hogy a vesztesegek miatt
> okolszabaly szerint a kiszamitott primer menetszamot vegyuk lejjebb
> 5%-kal, a szekundert nagyobbra ugyanennyivel.
>
> Most engem erdekelne az, hogyan lehetne azt pontosabban meghatarozni,
> hogy mekkora menetszam kell, hogy nevleges terhelesnel nevleges
> szekunder fesz legyen, es ilyenkor uresjaratban mennyivel lesz
> nagyobb a fesz?
Nem túl könnyű a kérdés. A trafónak kétféle dropja van, egy ohmos, ami a
huzalok ellenállásából adódik, ez egész könnyen számolható, a másik az
induktív, az már nehezebben, és sok apróságtól függ. Pl hogy van a egymáshoz
képest a primer szekunder elhelyezve.
Pici trafóknál az ohmos dorp a domináns, nagyoknál az induktív. Erről már
volt szó korábban. Ráadásul a mértéke (a %-os fesz-esés) ugye függ attól is,
hogy mekkorának tekintjük a névleges terhelhetőségét.
A nagy traffancsoknál a 3...5% drop, vagy amit akarnak, akár 2% elérhető
könnyen. Az icipici trafókról könnyen lejön a hő, ezért viszonylag nagy a
névleges teljesítményük, ezeknél baromi nagy a feszesés. Erről is volt már
szó, egy 3,5 VA-es 18V-os trafócska üresben szinte biztos megvan akár
23-26V-os is. Egy kockacukor méretű már lehet, hogy üresben dupla
feszültségű. Kb itt van a határ. A legtöbb átvihető teljesítményt ez adja,
amikor a fele megy át. (Úgy fogható fel, hogy van egy pici trafó, amit egy
belső feszültséggel és egy ellenállással lehet modellezni, ebből akarjuk a
legtöbbet kihúzni. Ez akkor jön létre, ha az üresjárási fesznek a feléig
leterheljük. Lejjebb ugyan nagyobb lesz az áram, de jobban csökken a fesz,
följebb meg nagyobb lesz a fesz, de jobban csökken az áram. A két szélső
esetben - üresjárás és rövidzár - nincs kimeneti teljesítmény.)
> Vegul is a trafo belso ellenallasat kellene szamolni, de valami azt
> sugja, ez nem kovetkezik a szekunder tekercs DC ellenallasabol :-)
Kis trafóknál pedig ezzel kell zömmel számolni, csak nem elég a
szekunderrel. Ha két egyforma tekercs van, akkor két egyforma ellenállással
lehet számolni. Ha nem egyformák a tekercsek, akkor egyiket a másik oldalira
át lehet számítani a menetszámarányok négyzetével, és úgy lehet felfogni,
hogy van a kimeneti üresjárási fesz, amivel sorbakötődik ez a két
ellenállás. A szekunderé meg a primer ide redukált ellenállása.
Persze párszáz W-nál már az induktív drop is számít.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list