Re: Klíma bekötése
Onódi Ákos
onodi at t-online.hu
Thu Jun 22 00:23:26 CEST 2006
charles hoss wrote:
>
>
>ertem - ha csak ennyi akkor miert higroszkopos ? ehhez eleg lenne egy
>csoppet sem vizszivo kenoanyag - szallitasan es a toltesen is sokat meg
>lehetne takaritani .
Elég sokféle hűtőközeg van amik más-más feladatra optimálisak.
Nem jó ha részben nem oldódik az olajban a hűtőközeg, de az sem jó ha túl sok oldódhat.
Ha sok oldódik benne akkor a kenőanyag nagyon felhigul, elveszti viszkozitását, romlanak a kenési tulajdonságai, habzási problámák léphetnek fel induláskor, ami megint csak a kenés minőségét rontja. A párologtatóban az olaj-hűtőközeg páros forráspontja magasabb, kisebb a hűtőhatása. stb.
Részben oldhatónak kell lennie, hogy a kompresszor által elhordott olaj visszajuthasson a kompresszorba.
Az egyes hűtőközegek ugyanazzal az olajjal nagyon eltérően viselkednek, vannak amiket nem is lehet párosítani.
AzR134A pl nem oldódik ásványolajokban ezért nem párosíthatók. Viszont nagyon jó páros az észterolajokkal, ami viszont vízzel minden arányban keverhetőek. Más hűtőközegek meg csak ásványolajokkal alkothatnak párost hasonló okokból. Vannak amiknek -40 fokon is megfelelő viszkozítással kell rendelkeznie, és vannak amik 100 fokon sem veszthetik el viszkozitásuk.
Ezen okoból kifolyólag a klímáknál legáltalánosabban használt R407C-hez csak az erősen higroszkópos kenőolaj használható.
remélem kielégítő voltam.
Ákos
More information about the Elektro