Re: Klíma bekötése
Onódi Ákos
onodi at t-online.hu
Wed Jun 21 17:48:27 CEST 2006
Moczik Gábor wrote:
>Erdemes lenne szakembert hivni, hogy rendesen vakuumozza le a rendszert?
>A benne levo gazzal ilyenkor mi van? Le kellene cserelni?
Hát mivel a "nem odavaló" gáz már a rendszerben van, igy azt már nem lehet különválasztani. Ha a párát, s levegőt el akarnád távolítani akkor azt csak teljes gázcserével, kenőanyagcserével lehetne megoldani. Ha jól tudom az R407C gáznál használt "kenőolaj" rendkívül higroszkópos, csak különleges módon lehet kezelni, s mérgező is. Legjobb egyébként egy hozzáértő valódi engedéllyel rendelkező klimaszakembert megkérdezni. Ez egy külön szakma bármily egyszerűnek is látszik.
Egyébként nem feltétlenül megy tönkre, de a keletkezett fluorsavnak a motorban használt huzal szigetelése látja leginkább a kárát. Mondhatnám ez is egy rizikófaktor, ami a lehetséges élettartamot csökkenti.
Nem magamtól vagyok ilyen 'okos', csak körbejártam a témát mikor felszereltem magamnak.
Ákos