Elvileg ledugózott csövekről van szó!? Gyárilag páramentes. Nem?
Onódi Ákos wrote:
>sziasztok
>
>Az átfuvatással azért csak óvatosan, ugyanis amíg a régebbi gázok pl R22 homogének, addig a most használatosak pl R407C több különböző forráspontú gáznak a keveréke. Az ilyen gázoknál főleg a magasabb forráspontúak azok amelyek folyadék halmazállapotban vannak. Ha a gázteret megnyitjuk, először döntően az alacsonyabb forráspontú gázok távoznak a rendszerből, és igy már nem az optimális gázkeverékkel dolgozik a klíma a későbbieken, vagyis romlik a hatásfoka. (az R22-nél ilyen gond nem volt )
>A vákumozásról-átfúvatásról pedig, hogy legyen elképzelésed ajánlom próbáld ki a következőt:
>Végy egy a rézcsőhöz hasonló belső átmérőjű lehetőleg jó hosszú átlátszó csövet.
>Vizezd be a belsejét.
>Fujj át rajta annyi levegőt, hogy ne láss a falán víznyomokat.
>Képzeld azt is hozzá, hogy esetleg 8-10 m hosszú a cső, és akkor mennyi levegőt kell átfújnod ahhoz, hogy a víznyomok eltűnjenek.
>Elárulom jó sok levegőre lesz szükség. Ha ezt a belső gázzal akarnád megcsinálni akkor nem lessz elég az összes gáz, hogy átkergess egy vízcseppet a teljes hosszon úgy hogy az maradék nélkül távozzon.
>Nem beszélve arról, hogy a beltériben a cső nem egyenletes, vannak benne kisebb-nagyobb átmérők, zsákok, amikből nem lehet kifújni a lecsapódott párát. Azért kell a hosszú vákumozás, hogy az ilyen helyekről is távozzon a nedvesség. (mennél hidegebb van annál hosszabb a vákumozás ideje a víz alacsonyabb forráspontja miatt)
>(Vannak olyan hűtőkőzegek is pl propán amik víz jelenlétében nem savasodnak el, de klímákban ezt nem alkalmazzák.)
>Amit én csináltam, és amivel a nitrogénes átőblítés elkerülhatő: ( de ehhez is kell egy jó legalább kétkörös vákumszivattyú amivel a vizet szobahőmérsékleten fel lehet forralni, és nyomásmérő)
>1. vákumozás 10-15 perc
>2. a kültériből 10-50mbar nyomásig gáz hozzáengedése (lezárt szivattyúnál)
>3. további vákumozás 10-15 perc
>4. a második és harmadik pont 2-3szor megismételve
>5. a vákumszivattyú elzárása, és a kültériből 1.1-1.2 bar nyomásig gáz hozzáengedése
>6. vákumszivattyú lecsatlakozása, zárókupak felcsavarása-meghúzása
>7. mindkét szelep teljes kinyitása, zárókupakok visszacsavarása-meghúzása
>A pára és a rendszerben maradt idegen gáz, bőven az eredeti töltet milliomod része alá csökken.
>Az átfuvatásos mód sok-sok literes gázvesztesége mindössze pár köbcentinyi normálállapotú gázveszteségre csökken.
>A rendszerben maradt idegen gáz, pára mennyisége nem összehasonlítható a kétféle módszer szerint.
>
>Ákos
>
>
>
>-----------------------------------