3-fazis 4v5drot
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Mon Jun 19 10:29:08 CEST 2006
jhidvegi wrote:
> Moczik Gabor wrote:
>
>>Nem tudom emlitette-e mar valaki, de a vedovezetot nullanak hasznalni
>>nem csak a fi rele miatt problema, hanem eleg veszelyes is lehet.
>
> Nem tudom, észrevetted-e, hogy nem csak háztartási fogyasztók vannak.
Igen, eszrevettem, nem kell azert cinikuskodni :-)
> Írtam, hogy van pl egy szekrény, amibe pl 150-es kábelen megy a 3 fázis és a
> nulla-védőföld együtt van.
Teljesen mas tema. A lakasban is egyutt van, egeszen a villanyora
szekrenyig. Nem ezzel vitatkozok, hanem azzal, hogy mashol, pl. egy
keszulekben ezt mar veszelyes osszekotni.
> Kontakthibával nem célszerű magyarázni a hibalehetőséget. Lehet éppen úgy
> kontakthiba a zöldsárgában a lakásban is, mindaz előfordulhat, amiket
> felsoroltál. Nem szokták sugarasan vezetgetni a védővezetőt sem. És még csak
De celszeru magyarazni, mert az eredeti kerdes az volt, hogy motorhoz jo-e a
4-es dugo. Jo. Ha 230V-os relevel kell bekapcsolni, akkor nem jo, mert a
vedovezetorol nem vehetsz hozza aramot. A kontakthiba realis veszely lehet,
ha ezerszer kell ki-be huzgalni a dugot. Ha osszeszamolod hany helyen van
kotes egy vezetekben a keszulekig, ki fog derulni hogy sok helyen.
Lehet kontakthiba a zoldsargaban is, de mindaddig nem okoz semmit, ameg
nincs testzarlat, ez meg lehet hogy a keszulek egesz eleteben nem fog
elofordulni. Ha viszont terheled a vedelmet, akkor rogton meg fogod erezni
ha hiba van.
Tovabba itt egyszer elofordult, hogy az utcarol megszakadt a nulla valami
miatt, es regebben itt is volt par olyan konnektor, ahol a 0 volt a vedelem
helyere kotve. Szepen raztak a femhazas cuccok.
> ki se derül, csak amikor baj van, hacsaknem van időnként vmi mérés, de
Ha viszont aramvezetesre hasznalod, akkor megegy veszelyforrast viszel a
rendszerbe.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro