IM wrote:

> Tulajdonképp, ha mindkettő a földbe megy valahol, akkor miért kell
> kettő, nulla és földelés is?

Az egyszerűség kedvéért vegyünk háztartási fogyasztót.
Bejön viszonylag vastag madzagokon az 1 vagy 3 fázis, meg a nulla, ami 
kismillió helyen le van földelve is az oszlopoknál, meg a háztartásoknál az 
óránál.

Az órától mennek a kanócok szanaszét, ezek már vékonyabbak. Köztük külön van 
a nulla meg a védőföld, és két eset van.
1. van fi relé (áramvédő kapcsoló), ami már pártíz mA-es áramnál megszólal. 
Ezen átmegy az összes fogyasztó madzagja, amit így akarunk védeni, tehát az 
összes fázis és a nulla. Ez a szerkezet érzékeli ezek áramának az összegét. 
Ha az a rá jellemző pl 30mA-nél jobban eltér a nullától, akkor vmelyik 
fogyasztón valamerre másfelé megy az áram, ez már csak hiba esetén állhat 
elő. Jó esetben a védővezetőn megy az áram, rosszabb esetben valami 
veszélyesebb úton.

Itt tehát a védővezető alaphelyzetben árammentes, és tök más szerepe van, 
mint a nullavezetőnek.

2. nem fi relével van megoldva a hálózat. Ekkor, ha van egy test zárlatos 
ketyere, a védővezetőn annyi ideig folyik áram, ameddig a földzárlat tart. 
Ekkor az összes földelt, és megérinthető cuccon van egy kis feszugrás (nem 
is olyan kicsi), amíg a kismegszakító lever, de ez nagyon kicsi idő, 1-2 
periódus. Ezalatt sincs veszély, mert jól elkészített hálózatnál minden 
megérinthető olyasmi, aminek köze lehet a hálózathoz, ugyanazon a 
potenciálon van.

Ha ez ugyanaz lenne, mint a nulla, akkor terhelőáram hatására is lenne ezen 
némi feszkó, de nem rövid ideig, hanem állandóan, valamint ez a fajta 
feszugrás akkor is létrejönne, ha a fogyasztó nem testzárlatos, hanem csak 
simán zárlatos, illetve minden trafó, motor... bekapcsolásakor lenne a 
megérinthető tárgyakon kisebb-nagyobb feszugrás, akár többtíz V is, ami nem 
valami egészséges. És mivel a nulla nem árammentes, nem  lehetne biztosítani 
igazán a megérinthető részek egyenpotenciálra hozását.

Azért is jobb, ha a védővezető árammentes hogy pl ne égjen el üzemszerűen 
valamitől... ez legyen, ami utoljára tönkremegy. A villásdugó meg egyéb 
csatlakozók is úgy vannak kialakítva, hogy ennek a kontaktusa jöjjön létre 
előbb bedugáskor, illetve ez szakadjon meg utoljára kihúzáskor.

Nagyobb üzemekben gondoskodnak róla, hogy az egész üzem összes fémszerkezete 
be legyen kötve egy földelő hálózatba, laposvasakat hegesztenek orrba-szájba 
mindenhova...

De vannak érdekesebb rendszerek is. Ahol nagyon fontos az üzembiztonság, nem 
jó, ha az üzem leáll valami testzárlat miatt, ott megesik, hogy a hálózat 
csillagpontja csak egy fojtón keresztül van lekötve a védőföld rendszerhez. 
Ez a fojtó kb 5A-es áramot produkál fázisfeszen.

Ha az egyik pl motor testzárlatos lesz valahol, az egész rendszer 
csillagpontja eltolódik 230V-ot, az adott fázis a hibás motornál lekerül a 
védőföld potenciáljára. Ezt lehet érzékelni, és anélkül, hogy megállna az 
üzem, a villanyreszelők vehemensen a hiba után erednek. Közben a termelés 
nem áll meg. Az 5A elég, hogy könnyen be lehessen határolni, hol van a 
testzárlat.

Persze ilyen helyeken a kommunális fogyasztóknak (konnektorok...) a 
megszokott módon külön rendszerük van.