2006. június 18. 09.09 dátummal jhidvegi ezt írta:
> Ilyés Gábor wrote:
> > Hello !
> > Ha tiszta 3~ (motorikus) akkor elég a 4eres .
> > ( hárem szürke<fekete> + zöld-sárga)
> > Ha szekrényt kötsz kötelezo az 5ér .
>
> De hát errol papoltam! Nem, nem kötelezo!!
> A keresztmetszetektol is függ, és hogy elotte hogy megy a delej.
>
> Hogy fogsz 5 érrel bekötni egy szekrényt, amibe bejön a durung földkábel a
> három tömör 240-es alu kábelével és az azok melletti vékonyabb kanócokkal,
> körbetekert fóliával ... tehát összesen 4 potenciál jön be?
>
> Én is most csinálok két szekrényt. A betáp kábelek a kisebbikben 35-ösök
> lesznek, a nagyobbikban 120-as. Igen, fogja a nullát használni ezmegaz,
> segédtápok, hasonlók, 1A-rel biztosítva. Ehhez kéne még egy 120-as kábelt
> behúzni?? :-) Ne tessenek már viccolni!!
Nyugati szekrényeknél láttam: 4-eres betáp. 3-fázis, PE. Ha kell 230 akkor
akkora trafó ami a fogyasztónak kell (400/230 akár 2kVA.)
Üdv: Fábián István