3-fazis 4v5drot

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Sat Jun 17 23:46:25 CEST 2006


régi építésű hálozatban ha a mérések alapján jó maradhat piros szín a 
védővezetőnek

egyébként meg  4 és 5 polusu is ugyan úgy engedélyezett
amenyiben nicns Fi relé úgy a védővezetőt ha megfelelő keresztmetszetű lehet 
használni nulla vezetőként
alaból a zöldsárga ügye védővezető de közosítő sínen össze lehet hozni a 
nullával
és normális helyen a fő elosztóban ezt meg is teszik

szóval 4 polusú csatlakozó esetén 3 a fázis 1 meg a védővezető
5 polusú esetén  amenyiben nem kell a nulla akkor nem kötöd be
de a védővezető kötlező (egyértelmű gondolom)


 FRob

 www.harden.hu

 "Minden megoldható legalább egyszer
 és ha már egyszer megoldható..."
----- Original Message ----- 
From: "jhidvegi" <jhidvegi at startadsl.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Saturday, June 17, 2006 9:17 PM
Subject: Re: 3-fazis 4v5drot


pjanos wrote:
> Hello Püski,

>> hule kerdes
>> 4 polusos 3 fazisu csatlakozo eseten (piros-szurke alt. hasznalt) a
>> negyedik

Ez a piros micsoda? Régen volt, hogy a piros a föld, ma már zöldsárga.

> Szabvány szerint csak 5 póluson csatlakozkatsz 3f , 0 , föld

Nem igazán. Nem biztos, hogy kell nulla, másrészt 10mm2 réztől és 16mm2
alumíniumtól fölfelé a föld és a nulla azonos lehet, tehát 4 vezeték.
Feltéve, hogy előtte is 4 volt, mert, ha bárhol szétválsztották 5-re, utána
már nem szabad egyesíteni.

hjozsi

-----------------------------------
 Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/



More information about the Elektro mailing list