SSR

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Fri Jun 16 22:10:12 CEST 2006


Gusi wrote:

> Úgy tudom, hogy az induktív fogyasztókhoz nem ajánlják a triakosokat.
> De erről HJózsi tudna többet mondani sztem.

Szilárdtest relénél elvileg nem volna jelentősége, mert vagy vezérelve van, 
vagy nincs. Annyiban valóban számíthat, de nincs infóm róla, hogy ugye 
ezeket úgy szokás vezérelni, hogy ellenállás esetén fesznullában. Azt nem 
tudom, hogy induktív fogyasztó esetén mit lehet csinálni. Ha netán azt teszi 
a szerkezet, hogy rendesen hátulról kezdi előrevinni a gyújtóimpulzusokat, 
mert ugye nem lehet előre tudni, milyen is a fogyasztó, akkor létrejön egy 
lágy bekapcsolás, azaz nem lesz bekapcs. tranziens, ami csaknem biztos 
lenne, ha egy induktív fogyasztót csak úgy rádobnak a hálózatra. Ezt viszont 
így nem lehet triakkal megcsinálni, csak tirisztorokkal (mármint ebben a 
műfajban).

Tehát nem csak abban fog különbözni, hogy tirisztor vagy triak, hanem a 
vezérlésben is. A tirisztoroknak hosszú vezérlőjelet kell kapnia, vagy ha 
gyújtótrafón megy a vezérlés, akkor impulzus-sorozatot, legalább 6 ms ideig 
kell tartania egy-egy sorozatnak.

Ha lehet ilyet kapni, az tök jó! Nem is tudtam. Kész hálózati tirisztoros 
vezérlés lenne, amit max ki kell egészíteni fesz- és áramszabályozóval, és 
kész, egész nagy teljesítményű szabályozott trafós áramforrást lehetne 
összehozni belőle.

Tudtok vmilyen tipust, valami adatlapot... ?

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list