Re: Dimmer trafóhoz
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
Wed Jun 14 18:01:51 CEST 2006
Horváth Tiborné wrote:
> Nincsen valakinek megbizható dimmer rajza, trafóhoz?
> 400 - 600 VA teljesitményre kellene.
> 15 A szekunder áramnál esetleg érdemesebb még a szekunderben
> szabályozni? Primer szabályzás esetén kell valami speciális tarfó,
> kell valamire ügyelni?
Ha nem akarsz szívni, akkor szekunderben szabályozol (gondolom izzó lesz
az). Ha primerben teszed, változhat a terheléstől függően a terhelőáram
fázis-szöge. A trafó üresjárásban majdnem 90 fok, jól leterhelve meg közel
nulla. Innentől minden picit bonyolultabb, lehet nagyot hibázni úgy, hogy
látszólag minden jó, mégis lépten-nyomon lenyomja az automatát. (Ha véletlen
pár vezérlő impulzus kimarad, és ugyanabban az irányban, akkor egyenáramot
kap a trafó, amire telítéssel és zárlati nagyságú árammal reagál).
hjozsi