trafo + kapacitiv oszto
Fuzesi Arnold
arnold.fuzesi.lista at gmail.com
Mon Jun 5 18:34:39 CEST 2006
----- Original Message -----
From: "VFX" <info at vfx.hu>
To: "elektro" <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, June 05, 2006 2:25 PM
Subject: trafo + kapacitiv oszto
> Hali!
>
> Van egy ilyen tarfom (CCFL csohoz):
> http://www.vfx.hu/vegyes/image1.gif
>
> Ha terhelem a szekunder oldalt, akkor a bal also tekercsen is aranyosan
> valtozik a fesz. Hasznalhatom a szekunder oldal feszultsegenek
> monitorozasara?
Mitol változik a szek fesz? Terheléstol? (mimástól? :)) Mert ha igen akkor
ugye a tekercs(ek) belso ellenállásan is tetemes fesz tud esni, szóval így a
válasz: nem igazán. Primer oldalon befolyó áram is jó nagy primer indukált
fesz/halozati betap fesz kulonbseget okoz eleve.
Szóval inkabb a primer fesz monitorozására alkalmas. (de ott is csak a
primer indukalt feszt tudod mérni a betapfesz helyett terheles alatt a közös
vasmag miatt. Üresjáratban méri az ember kb-ra a betapfeszt, mert akkor
egyenlo az indukált fesszel. )
Persze attól függ mit akarsz mérni. Pontos feszt, vagy csak jó/nemjó alapon
detektálni
valamit.
> Masik:
> Hogyan kell kapacitiv osztot meretezni? kb 300-600 VAC-t kell leosztani
> 5V kornyekere (50-100kHz a freki).
Xc=1/(2*pi*f*C)
Ebbol kijön a kapacitiv reaktancia.
Amivel mint ellenallassal szamolhatsz mint az ellenallasosztoknal szokas.
A.
More information about the Elektro