Cserny Zsolt wrote:
> Van egy panel, amin van egy muveleti erosito 2000x erositessel
> A muveleti erosito a kettos tapot ket Li aksirol kapja. A panelen van 
> meg egy 7szegmens kijelzol (meghajo IC-vel, ellenallasokkal). A 
> problema az hogy ha villogtatok a kijelzon egy szamot akkor a villogas 
> utemeben az erosito kimeneti is fel-ala valtozik kb 0,5V-l. Hogy a 
> csudaba lehetne ujabb elem bevonasa nelkul elerni hogy ez a jelenseg 
> megszunjon? 

Szerintem:
Az OPA tap valtozasa nem okozhat ilyen zavart, olyan szar OPA nincs :-)
Az erosito bemeneten levo elemek esetleg fuggenek a tapfesztol egy kicsit, 
es a hiba 2000x-re erositve jelenik meg a kimeneten.
Pl. egy feltapfeszt eloallito oszto kozepet hidegited egy kondival, es a 
tapfesz ugral, az oszto kozepe meg nem (annyira), mert ott a kondi. Maris 
nem pont a tap fele van ott.

Ha van valami referencia fesz ami a tapbol van eloallitva, azt ki kellene 
cserelni egy stabil referencia IC-re.

Ha megengedheto, akkor az analog fokozathoz meno tapvonalat tobb RC szuresen 
is atengedheted. Ha nincs nagy aramfelvetel, az R tag jo nagy is lehet.

Ezt megteheted a kijelzo tapjaval is, hogy kevesebb zavar menjen onnan vissza.

A GND-n is eshet akkora fesz, ami zavart okoz, a kritikus dolgok 1 pontba 
vannak foldelve? Van kulon AGND, DGND?

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))