Re: kútvízzel házhűtés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Jul 29 13:08:24 CEST 2006


Fekete Róbert wrote:
> hát nem tudom miylne vastag ott a cső, de szerintem nem sokkal
> vastagabb, jó ha 5 mm van belülről

Ja, az lehet. De azért mégse kapilláris, mert az kívülről lehet olyan 2,5 
mm, ahogy elnéztem a múltkor.

Kétségtelen, hogy ez nem arra lett kitalálva, hogy folyadékból vonjon ki 
hőt, hanem halmazállapot-változásra, párologtatásra vagy lecsapatásra. Ehhez 
meg nem kell nagy térfogatáram, mint a hőkinyerésre folyadékból. Tehát 
valóban fog kelleni nyomás, de nem biztos, hogy sok.

Egy ilyen beltéritől olyan 2-4 kW várható el. Ha 2kW-ot veszünk (hűtésnél), 
és a belépő vízhőmérséklet 14, a kilépő meg legyen 18 fok (hasraütés), akkor 
a 2kW-hoz 0,5kW/fokos kapacitásáram tartozik. Ezt elosztom a 
4,2kWs/(kgfok)-kal, kb 0,12 kg/sec, azaz kb 7 liter/perc (0,43m3/ó) vízáram 
szükséges. Ezt azért ezen a csövön szerintem át lehet tuszkolni 
szennyborotva szivattyú nélkül is. :-)  És lehet, hogy még nagyobb a 
hőfoklépcső, akkor még kevesebb elég.

De annak sincs akadálya, hogy a végeken a kanyarokat megbontsuk, és a soros 
csőelrendezésből részben párhuzamost csináljunk.

Hol lehet ilyen elcsesződött klímarészeket lelni? Lehet, hogy előbb-utóbb 
megjelennek a lomtalanításokon, mint a hűtők meg tv-k?

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list