Stepper kérdések[VBSCL:A1574760071]
Istvan Vomberg
vomberg at chemotron.hu
Tue Jul 25 15:50:19 CEST 2006
2006. 07. 25, kedd keltezéssel 13.42-kor vajk fekete ezt írta:
> ugy, hogy egy chopperes aramgenerator hajtja, es ha annak behal a vezerlese akkor nyitvamaradhat a kapcsoloelem es ramegy a 100% kitoltes a motorra.
>
> vajk
Ezt csak elektronikával tudod megoldani, valami I2t figyeléssel (áram a
négyzeten szorozva idővel), ugyanis a munkaáramod az egyenlő a zárlati
árammal csak ugye nem 100%-os kitöltéssel.
Szerintem 1-2 kondi,ellenállat meg egy műveleti erősítő az egész
áramkör. A tápon meg egy gyorsbizti és egy öklömnyi FETtel lerántod
zárlatba és kész.
I.
More information about the Elektro
mailing list