villa'm
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Sun Jul 23 12:15:56 CEST 2006
zulu wrote:
> Tegnap este megérkezett hozzánk a vihar. Összes 220V kihúzva, a telefon maradt a helyén. Kisvártatva sercegés
> a lakásban, majd hatalmas villám és csattanás odakint. Az eredmény érdekes: az NT2 ISDN modul müxik, DSL-360T
> müxik, telefonközpont müxik, a DSL-en lévő 8 portos switch 3 portja halott, a kaszkádban lévő másik kaszkád
> bemenete és a mellette lévő port is halott. Sz.gépek működnek. Hol csikart be a villany?
Ha hosszu kabelek vannak a switchen, akkor konnyen lehet, hogy inductiv uton
kerult be a fesz. Lehet hogy a gepek azert nem doltek ki, mert a switchben
joval szarabb a trafo szigetelesi ellenallasa, es az hamarabb sontolte az
aramot.
Vagy lehet hogy a trafo at se utott, egyszeruen csak attranszformalta a
feszt az IC-k fele. Ez ellen az szol, hogy a csavart erparon nehezen lehet
kivulrol differencialis feszt indukalni...
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro