PIC 12F508

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Fri Jul 21 02:11:41 CEST 2006


Most kipróbáltam. Itt a válasz:

ICDWarn0033: MPLAB ICD 2 does not support programming this device if both 
the internal oscillator and internal MCLR are selected.  You may continue 
programming, but you are encouraged to cancel, reconfigure your device, and 
try again.

Az az érdekes, hogy ezt a 12f629-re írta ki, a 12f508-ra nem szól semmit, 
csak nekiáll felprogramozni. Se error, se warning.


G.



----- Original Message ----- 
From: "Huszti Andras" <kyrk at villamvadasz.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, July 20, 2006 7:18 PM
Subject: Re: PIC 12F508


> Hali!
>
> Na megnezem ujra. Eskuszom, hogy az ICD2 Error-t jelzet es nem pedig
> Warningot. Lehet hogy csak eroszakoskodni kell.
>
> Tulajdonkeppen azert nyivakolt, hogy egyszerre ne hasznaljam a belso
> oszcillatort es az mclrt IO labnak.
>
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list