Server lekapcsoló

Hofferek Attila hofi at soka.co.hu
Wed Jul 19 16:03:06 CEST 2006


Cseh.Tamas at fornax.hu írta:
> Egy másik gép felügyeli a szervert, és az kapcsolná le az UPS-t.
>   
Vannak ilyen eszkozok keszen, pont erre kitalalva, HA rendszereknel 
hasznalatos,
,,fencing device'' a gyujtoneve, amikor az egyik node lehal, a masik ezt 
eszreveszi,
es jol megoli (fejenlovi), majd atveszi a helyet.
STONITH technologia a neve (shot the other node in the head).
Vannak hozza programok, meg minden mas egyeb okossagok.
Ez altalaban oda-vissza mukodik, barmelyik node lehal, a masik fejen 
tudja loni,
hogy ne fogja az eroforrasokat (diskek, ip cim, hasonlo dolgok)
-- 
Hofferek Attila



More information about the Elektro mailing list